Jul 5
FANUC 0系统主板维修故障诊断
电路板维修技术
在长期的fanuc维修中,我们分析了FANUC PM0主板报警状态显示与故障诊断情况,仅供大家参考:
在FANUC PM0中,系统主板有4只发光二极管,可以在CRT不能正常显示时,指示系统的报警,各发光二极管的报警内容如下:
S0(绿):系统工作正常指示。在系统自动运行时,指示灯闪烁;未自动运行时,灯亮或灭;
S1(红):系统存在报警,在系统发生任何报警时,此灯均亮:
EN(绿):电源单元正常(详见电源单元说明):
WD(红):系统监控报警。
以上报警灯中,EN为电源指示灯,当指示灯不亮时,代表电源模块或电源连接存在故障,其报警原因,可以参见电源故障维修部分的说明。S1为系统存在报警指示灯,当系统出现任何报警时都亮慧博时代公司版权所有,因此它与系统本身故障的诊断关系不大。WD为系统监控报警指示灯,它直接检测了系统的故障。
当系统监控报警指示灯(WD)亮时,可能的原因有:
①轴控制板脱落、损坏或连接不良;
②主板脱落、损坏或连接不良;
③轴控制板与ROM配置错误,等等。
(2) FANUC 0主板报警
L1(绿):系统无报警:
L2(红):系统存在报警慧博时代公司版权所有,在发生任何报警时,此灯均亮;
L3(红):系统存储器板不良;
L4(红):系统监控报警;
L5(红):未使用;
L6(红):未使用。
以上系统报警状态指示灯的意义与PM0相同.
至于FANUC0系统CRT显示的报警其他情况,您可以第一时间拨打我们公司fanuc维修热线电话。